Announcement

Collapse
No announcement yet.

mohon solusi utk kasus kabel saklar netral (negatif)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • mohon solusi utk kasus kabel saklar netral (negatif)

    Ada teman yg minta tolong memasang Bardi wall switch seperti di rumah sy. Utk kabel input L dan N tidak masalah, yg jadi problem setelah sy cek saklar lama ternyata yg diputus adalah kabel netral. Sy tidak berani menyambungkannya ke output L1 dan L2 pd smart wall. Mohon bantuannya para suhu, apakah dengan membalik input L dan N, maka output L1 & L2 akan berubah menjadi N1 & N2 ??
    Last edited by Rul; 03-31-2021, 10:29 AM.

  • #2
    Jika sudah yakin yang diputus oleh saklar lama adalah netralnya, maka pemasangannya dibalik saja, kabel yang di test pen bisa menyala pasangkan ke N di saklar, kemudian kabel netral dari saklar lama dipasang ke L, selanjutnya yang ke lampu adalah L1, L2 dan L3

    Comment


    • #3
      Pada prinsipnya nggak masalah sih L atau N... Kalau udah pasti yamg diputus adalah N, maka pemasangan tinggal di balik saja posisi L dan N di switch..
      L1 dan L2 itu bukan Live tapi Lamp 1 dan Lamp 2

      Comment

      Working...